发表于 2017-1-16 08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双土地 发表于 2017-1-13 11:33
请问:四个角是顶面的还是底面的四个角焊接,用于连接的钢筋是用水泥埋起来,还是可以暴露空中

肯定是架子底座四角,如果用热镀锌钢或刷防腐漆就不用水泥埋起来,埋起来如果没达到密封的程度,也会锈蚀,且有条水泥带在天面不好看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:1

组织活动:0

9962

帖子

1774 小时

在线时间

61

好友

★溉帮★八袋长老

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

UID
223459
鲜花
23854 朵
农币
148021 枚
居住地
广东
专职
园艺爱好者
发表于 2017-1-16 08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双土地 发表于 2017-1-13 11:40
女儿墙高度1.60米,四周有避雷带,葡萄架用镀锌管,位置在楼顶中间,四周离女儿墙有一定距离(1-2米), ...

这样就把葡萄架四个底座就近连接避雷带则可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:1

组织活动:0

9962

帖子

1774 小时

在线时间

61

好友

★溉帮★八袋长老

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

UID
223459
鲜花
23854 朵
农币
148021 枚
居住地
广东
专职
园艺爱好者
发表于 2017-1-16 09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双土地 发表于 2017-1-13 11:42
连接后是不是相当于葡萄架就是避雷针


就算你的葡萄架不连接避雷带,你葡萄架比避雷带高,都是屋面接闪器了。连接后的好处是,你的葡萄架就算被雷击,雷电流也可以经圆钢流向避雷带,然后从避雷带的引下线泄流下大地。如果你葡萄架不连接避雷带,雷劈在你的葡萄架上,因为你的葡萄架瞬间积聚了大量电荷而没得到释放,那各种你想象中的“噼里啪啦”是免不了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

205

帖子

696 小时

在线时间

1

好友

大学一年级

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

UID
200641
鲜花
16 朵
农币
3586 枚
 楼主| 发表于 2017-1-17 09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微生物 发表于 2017-1-12 12:40
不懂的可以写出来问我,毕竟我读了四年电气

现在情况是葡萄架比避雷带高20厘米,同时,楼梯间电梯房又比葡萄架高,电梯房上也是有避雷带的,这样的情况究竟是葡萄架连接避雷带好还是可以不连接,麻烦您看看。
093523kevlkw9cc8ksx88k.jpg

点评

不管旁边有没有比你葡萄架高的建(构)筑物,你这个大型金属构架都必须接地,一是防止高层绕击,二是等电位的需要。  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:1

组织活动:0

9962

帖子

1774 小时

在线时间

61

好友

★溉帮★八袋长老

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

UID
223459
鲜花
23854 朵
农币
148021 枚
居住地
广东
专职
园艺爱好者
发表于 2017-1-17 14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双土地 发表于 2017-1-17 09:35
现在情况是葡萄架比避雷带高20厘米,同时,楼梯间电梯房又比葡萄架高,电梯房上也是有避雷带的,这样的情 ...


不管旁边有没有比你葡萄架高的建(构)筑物,你这个大型金属构架都必须接地,一是防止高层绕击,二是等电位的需要。做法参考下图:
093523kevlkw9cc8ksx88k.jpg

点评

谢谢!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-17 15:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

205

帖子

696 小时

在线时间

1

好友

大学一年级

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

UID
200641
鲜花
16 朵
农币
3586 枚
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微生物 发表于 2017-1-17 14:26
不管旁边有没有比你葡萄架高的建(构)筑物,你这个大型金属构架都必须接地,一是防止高层绕击,二是等 ...

谢谢!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

205

帖子

696 小时

在线时间

1

好友

大学一年级

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

UID
200641
鲜花
16 朵
农币
3586 枚
 楼主| 发表于 2017-1-17 16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微生物 发表于 2017-1-17 14:26
不管旁边有没有比你葡萄架高的建(构)筑物,你这个大型金属构架都必须接地,一是防止高层绕击,二是等 ...

焊接的钢筋是贴着楼面然后折弯贴女儿墙上后与避雷带焊接,还是可以直线连接女儿墙的避雷带 ,就是连接的钢筋可否悬空的问题。谢谢!
    如果是贴楼面,是不是需要水泥砂浆把钢筋埋敷设下,谢谢!

点评

直线,最短距离。连接线最好不要架空,铺地敷设就好,如果有条件套个PVC管连接,没条件铺地敷设后刷一遍防水沥青。  详情 回复 发表于 2017-1-17 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

205

帖子

696 小时

在线时间

1

好友

大学一年级

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

UID
200641
鲜花
16 朵
农币
3586 枚
 楼主| 发表于 2017-1-17 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微生物 发表于 2017-1-17 14:26
不管旁边有没有比你葡萄架高的建(构)筑物,你这个大型金属构架都必须接地,一是防止高层绕击,二是等 ...

不好意思,问题有点多,是不是必须连接葡萄架的四个脚,可不可以从立柱中间1.6米高的位置与避雷带连接?谢谢!

点评

你这个葡萄架规模按规范要求需要2点以上接地,所以不可以从中间立柱连接到避雷带。  详情 回复 发表于 2017-1-17 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:1

组织活动:0

9962

帖子

1774 小时

在线时间

61

好友

★溉帮★八袋长老

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

UID
223459
鲜花
23854 朵
农币
148021 枚
居住地
广东
专职
园艺爱好者
发表于 2017-1-17 16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双土地 发表于 2017-1-17 16:11
焊接的钢筋是贴着楼面然后折弯贴女儿墙上后与避雷带焊接,还是可以直线连接女儿墙的避雷带 ,就是连接的 ...

直线,最短距离。连接线最好不要架空,铺地敷设就好,如果有条件套个PVC管连接,没条件铺地敷设后刷一遍防水沥青。
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:1

组织活动:0

9962

帖子

1774 小时

在线时间

61

好友

★溉帮★八袋长老

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

UID
223459
鲜花
23854 朵
农币
148021 枚
居住地
广东
专职
园艺爱好者
发表于 2017-1-17 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双土地 发表于 2017-1-17 16:18
不好意思,问题有点多,是不是必须连接葡萄架的四个脚,可不可以从立柱中间1.6米高的位置与避雷带连接? ...

你这个葡萄架规模按规范要求需要2点以上接地,所以不可以从中间立柱连接到避雷带。
回复 支持 反对

使用道具 举报