双土地 发表于 2017-1-13 11:33 请问:四个角是顶面的还是底面的四个角焊接,用于连接的钢筋是用水泥埋起来,还是可以暴露空中
使用道具 举报
双土地 发表于 2017-1-13 11:40 女儿墙高度1.60米,四周有避雷带,葡萄架用镀锌管,位置在楼顶中间,四周离女儿墙有一定距离(1-2米), ...
双土地 发表于 2017-1-13 11:42 连接后是不是相当于葡萄架就是避雷针
大学一年级
参加活动:0 次
205
696 小时
1
微生物 发表于 2017-1-12 12:40 不懂的可以写出来问我,毕竟我读了四年电气
双土地 发表于 2017-1-17 09:35 现在情况是葡萄架比避雷带高20厘米,同时,楼梯间电梯房又比葡萄架高,电梯房上也是有避雷带的,这样的情 ...
微生物 发表于 2017-1-17 14:26 不管旁边有没有比你葡萄架高的建(构)筑物,你这个大型金属构架都必须接地,一是防止高层绕击,二是等 ...
双土地 发表于 2017-1-17 16:11 焊接的钢筋是贴着楼面然后折弯贴女儿墙上后与避雷带焊接,还是可以直线连接女儿墙的避雷带 ,就是连接的 ...
双土地 发表于 2017-1-17 16:18 不好意思,问题有点多,是不是必须连接葡萄架的四个脚,可不可以从立柱中间1.6米高的位置与避雷带连接? ...